恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-30 09:23:21
3楼
【但它可以不是安全型的CU】
你是说安全IO可以用普通CPU带吗?
是的。
一套系统的安全性,并不是所有地方都要用安全型的模块。
它需要事前对系统、事后对现场做安全评估。
例如:常见的G120-2PN的CU它是个分布式IO,它的端子就是分布式远程 IO,其中就包括有安全端子(黑黄斜线标识);你可以配置其安全功能。确保STO的安全功能(不需授权)和其他安全功能(需要授权)。
而控制器PLC可以是普通的(无法使用安全报文);也可以是安全型PLC(可以使用安全报文);
同样,远程继电器输出可以是普通的,也可以是安全继电器。
总之,哪里需要是安全型的,是根据评估结果来确定。
请填写推广理由: