回复:安全CPU相比普通CPU,在哪里体现出了安全?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-30 09:23:21

3楼

展开查看
以下是引用企鹅村在2019-05-30 07:59:04的发言 >2楼

【但它可以不是安全型的CU】

你是说安全IO可以用普通CPU带吗?

以下是引用yming在2019-05-29 16:24:35的发言 >1楼:安全的IO是两路并行...

引用1楼详细内容:

安全的IO是两路并行的。同时检测。在很多驱动上经常能看到。但它可以不是安全型的CU。

安全IO和安全型的CPU是两码事儿。

安全型的CPU是双CPU,其中一个是安全CPU。



是的。

一套系统的安全性,并不是所有地方都要用安全型的模块。

它需要事前对系统、事后对现场做安全评估。

例如:常见的G120-2PN的CU它是个分布式IO,它的端子就是分布式远程 IO,其中就包括有安全端子(黑黄斜线标识);你可以配置其安全功能。确保STO的安全功能(不需授权)和其他安全功能(需要授权)。

而控制器PLC可以是普通的(无法使用安全报文);也可以是安全型PLC(可以使用安全报文);

同样,远程继电器输出可以是普通的,也可以是安全继电器。

总之,哪里需要是安全型的,是根据评估结果来确定。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?