晚上观察各个参数。r035:励磁电流调节器实际值显示,稳定。r036励磁电流调节器给定值显示,稳定。
r034:励磁触发角显示,稳定。k0266:内部实际励磁电流,稳定。现在电机不加使能,励磁电压就不稳定
跳动范围(320-35v),励磁电流很稳定。不知原因在哪里,有没有可能是励磁偶尔缺波头,请各位老师帮忙继续分析,谢谢
励磁电压波动,励磁电流稳定。说明下面 1成立。
1 励磁是方式是稳流方式,不是稳压方式。
2 既然是稳流方式,那么励磁电压波动,励磁电流稳定,说明励磁调节器在工作,在不停的调节触发角来完成电流环输出的稳定。看样励磁调节器正常。
那么问题来了,励磁调节器在不停的调节励磁可控硅的触发角【励磁电压波动就是证据】那如果楼主观察的励磁触发角是稳定的。那就和实际现象不符了。
如果励磁可控硅的触发角真的是稳定的,那励磁电压就不会那么大的波动。如果波动了,这时那励磁电流就应该也波动,但实际又不是那样,感觉得到的现有信息有冲突。
我的判断是绕组回路的总阻值在不断的变化,【例如回路中有虚】,因为励磁调节器的作用得以使电流稳定。结论就是励磁回路的负载电阻在不停的变化,如果负载电阻稳了。那励磁电流和电压就会都稳了。