恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-30 14:00:48
40楼
@ZD_JY “没有直流母线的好处是什么?原来的为什么存在直流母线和电容器,谢谢”
--
这个问题如果想深入的理解,需要一些电力电子变流技术的基础知识吧。因为作为逆变器,其输入要求是纯直流,输出变交流。所以,传统的变频器,输入桥式整流以后,都要通过大容量的滤波电容器储能放电来维系整流电压的平直性,为逆变器的正常工作提供保证,如果整流侧的电压纹波很大,将会影响逆变器正常工作。所以。PM250打破了传统的整流逆变工作模式,在逆变器的控制技术上,实现了突破。这是一个变流技术进步的表现。体现了逆变技术水平和能力。
而直流母线没有大容量电容器的好处是,系统的结构简化了,体积缩小了。而且消除了直流母线电容器因寿命问题;因长期闲置问题;预充电的等待转换问题等等,所带来的使用麻烦。
电网反馈技术,采用IGBT的整流和逆变形式,防止了因负载短路或因电网丢失导致的变流器元件失控问题。它可以在故障瞬间自行保护关断,而不是靠半导体快速熔断器在外部来保护。
由此,PM250是不是很厉害?在整流和逆变;电动和发电的双向需求使用场合,我特别推崇PM250的选用。
个见,仅供参考。
直流母线电容的容量小了,当电网出现电压跌落时,会导致变频器故障。
因为电容量减小,直流储存的能量就少,当电网电压跌落时,这些能量不足以维持电机当前的工作状态到电网电压恢复正常,随着能量的减少直流母线电压下降到故障报警值就会触发母线电压低的故障报警。
所以,直流母线电容减小对变频器的性能是有影响的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主