事情经过:
一个改造项目(改造之前应该使用了8~10年的左右),原来是315PLC自带两个从站,在今年进行改造,新增一个从站。(PLC位于1#楼,原来2个从站(3、5)+新增1个从站(4)位于2#楼,通过DP线通讯);
在调试完成后使用了1.5月后,出现3次异常.:
第一次:原来的从站(2) DI点的1个常闭点(EMO)触发了(此模块只有1个DI常闭点);
第二次:原来的从站(3) DI点的里面两个常闭点(EMO)触发和新增从站(5)DI点的里面两个常闭点(EMO)触发,且四个点同时触发 (两个从站模块各有2个DI常闭点);
第三次:原来的从站(3) DI点的里面两个常闭点(EMO)触发和新增从站(5)DI点的里面两个常闭点(EMO)触发,且四个点同时触发(两个从站模块各有2个DI常闭点);
第二次与第三次触发时间相隔2分钟左右,触发后点击复位又恢复正常;
首先排除程序可能存在的问题,将程序发给同事,经确认可以排除程序编写导致的异常;
鉴于第二次与第三次的情况,排除现场硬件问题;
说明:程序里面对DI(常闭点的DI)进行了处理,延迟3S 才会触发报警。
思考:
异常的共性很明显,
1)只要DI模块用的是常闭点在程序被使用,会出现问题,且都出现在从站里面的DI点;
2)最后两次异常两个从站DI信号同时出现异常;
3)正常使用了1个多月,近期才出现这个问题;
求助:
大佬分析原因及对应措施,如果原因不明确,采取哪些措施可以帮忙排查原因。谢谢了
附图:(说明一下报警EMO报警时间在监控画面比触发后关断(SD)有延后,原因是组态画面延迟所致)