回复:ET200 安全模块报错

henry.wang

  • 帖子

    999
  • 精华

    31
  • 被关注

    381

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-05-31 16:49:41

1楼

这个现象是安全模块的正常现象,你描述的当只断开一个触点的时候,安全模块指示灯SF闪烁,这是进入的钝化状态,需要做的是去钝化:确认安全故障消失后,用脉冲方式将F-IO DB中的变量ACK_REI置位,给出应答信号,就可以完成去钝。

注意:去钝操作也要编写在安全程序中。


你可以试试。