以下是引用yming在2019-05-24 16:53:29的发言 >7楼

是的。以太网通讯时(包括S7 TCP等等TCP/IP类通讯),如果IP地址重复,会有冲突。

但PN IO不会。因为PNIO不使用IP地址连接。除非网络中有相同的MAC地址。除非是刚巧设备重新上电开机;建立网络连接的情况。


以下是引用老兵在2019-05-24 16:14:59的发言 >6楼:06年,那时还没有P...

引用6楼详细内容:

06年,那时还没有PN,CPU与CPU之间,CPU与HMI之间是以太网通讯。一个同事去一个现场做改造前准备,要在线监控正在生产的程序,用的固定IP。

笔记本接入交换机,打开程序,开机监控,刚带上眼镜,CPU就停机了,直接跳出了IP冲突的报警。

还有设备名称

学习ing!学习!