1-5运行时间分别存到VW0-VW8中。VW0>VW2,VW0>VW4,VW0>VW6,VW0>VW8,则M0.1得电;
VW2>VW0,VW2>VW4,VW2>VW6,VW2>VW8,则M0.2得电;
VW4>VW0,VW4>VW2,VW4>VW6,VW4>VW8,则M0.3得电;
VW6>VW0,VW6>VW2,VW6>VW4,VW6>VW8,则M0.4得电;
VW8>VW0,VW8>VW2,VW8>VW4,VW8>VW6,则M0.5得电;
M0.1-M0.5哪个得电先停哪个