回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.

菜鸟~~

  • 帖子

    278
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2005-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-12 12:43:12

0楼

几年的MM4系列变频器使用下来,感觉还可以。虽然也遇到了不少问题,但对此系列的变频器的性能、优缺点总算有了比较深刻的了解。任何东西在使用过程中都有一个逐步熟悉的过程。只要较好的掌握其特点,因物而异,扬长避短,有些问题也就不成为问题了。

这个问题我遇到过几次,再调试过程中我发现:对负载比较重的设备,如果用V/F控制方式启动、运行,在初始频率时(5、6Hz一下)总是容易出现F0001,有时也并不出现F0001,就是频率维持在5Hz一下,上不去!过一会儿就自动停机了。这时如果在面板上观察显示的输出电流会比较大。但是如果您改用P1300=20,并且按照网上课堂上[MM4 SVC 矢量控制的快速调试]进行系统优化的话,(有时因为电机不标准,P1910\P1960自动优化可能通不过。)这时,再次启动变频器,您会发现同样在5Hz左右输出电流变小了,而转矩变大了,变频器轻松启动,频率稳步上升!是不是很惊奇呀?
有几个问题请朋友们在使用SLVC矢量控制时候注意:

1,优化。那几个电机不会转动的优化过程(P1910)都可以做。条件是线路连接要合乎规范。如果通不过可使用默认值。但是P1960是指系统的整个机械惯量,我认为不是那个真正负载。

2、应该注意参数P1750电动机模型控制字:默认0-5Hz是V/f模式,就是说P1300=20在这段也没用。所以,要通过修改P1755SLVC起始频率、P1756SLVC回线频率来重新定义5Hz以下如何工作。

3、如果不修改P1755=5Hz,则你需要修改P1610连续转矩提升和P1611加速度转矩提升来定义P1755=5Hz以下的电机特性。不过要注意这两个参数是%表示,它们参考的优化后的(磁化电流、额定转矩)计算值。其中:加速时候的提升可不是惯穿电机加速段,而是斜坡发生器工作期间。那意味着如果你加速时间很短,它工作的时间也很短,甚至没有感觉。
把他们抄下来 回家 好好看看 理解 一下 用处很大
我很菜!可是我很努力~~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。