我认为速度差值过大最危险的情况是:如果用于张力控制(比如卷取带材),一旦断带,会有短暂速度失控的瞬间;如果用于主从控制,一旦主从之间的联接断了,情况也一样。
所以,从安全性角度考虑,这个差值不宜过大。5%之内为宜。
至于快速性,目前所有传动产品的转矩响应时间都可以达到4ms之内,这个指标应该可以满足你的工艺要求了。