回复:G120的怪现象

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-01 16:16:49

5楼

展开查看
以下是引用备斗的人生在2019-05-31 22:08:42的发言 >4楼

关于使用环境,温度,可我这个项目有11台这样的车,只有一台没有换CU和功率单元,其他的车要么坏了功率单元,要么坏了CU。

如果是这个问题,更说明安装环境存在变频器损坏风险。


不知道楼主是否看过《PM240-2安装手册》?如果不仔细的读一读这个小册子,并且对照手册中对安装布线的要求,特别是等电位环节的处理不到位,别说PM240-2容易坏,所有的变频器,都有可能会出问题的。变频器不仅仅是强电器件,也是智能控制系统。要善待它呦。