恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-01 18:41:08
4楼
你这个程序不完整。
这些报警地址定义在数据块没有问题,用户在编辑报警程序时,一般做法是会将具体数据块的位,用相关的报警触发条件来赋值。
假设,报警地址做在DB1.DBW0,再假设编辑一个触发报警位DB1.DBX0.0样例:
A I0.0 //电机过载。
= DB1.DBX0.0
当然报警实际应用中不仅仅只是一个位条件,可能会有几个条件来触发。但是,一般做报警都是单独给某一个控制位来做,这样便于区分,让用户能够快速找寻到具体的故障问题点。
你这个程序仅仅表示发生了报警,具体西门子报警窗口中还会有具体的文本信息,告诉用户具体报警触发的输入地址。
感谢您的回答,但是怎么能找到这个触发的地方,我现在没有思路,原理我明白!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主