    通讯方式和模拟量方式有一点小区别:要求从站的数据具有直接可用性(从站具备参数可设包括采样周期以及数据滤波方式及数据缩放等等可以智能设置);如果从站不是很智能做起来会很困难;可采用缓冲滤波(首先串口数据采集建立在主站轮询的最优写法基础上,搜搜斑竹以及其它关于MB的贴子看看,不行也可以自己造轮子,采集OK后常用掐头去尾中值法;至于你说的又快有稳:比较难,二阶的差分滤波可以使杂频数据衰减快点,主频数据迅速获得,且计算量也不太大,就是两个截止区好好想好就行,你可以试试;不行用快点(采样快点)的一阶效果差不多(相位滞后性)就一个截止频率很好区分设置也可以考虑采用)