恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-04 08:11:24
6楼
最终说明:
①:程序a和b的硬件组态是一样的,只是程序块的里面OB1和一些FB、FC不一样。
②:程序都能编译通过。
③:程序a能下到PLC中,程序b是只能把硬件配置下进去,而程序块下不进去,也就是说不存在通讯参数设置问题。
④:咨询过西门子客服,还花了我一点风驰卡,最终也没得到准确回复,说可能是由于软件版本引起的,软件有bug,后来我又用V5.6的试过,还是一样的情况。
最终解决方案:
把程序a里面的所有程序块删除,然后把程序b的所有功能块复制到a里面,这样就相当于能把程序b下到PLC里了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主