公式算下来是104Hz 没错,但是为什么会有这样的设定限制?我担心另有蹊跷,导致最后尽管额定频率设定104Hz还是不行。请问您是有试验过吗?
还有,您说的弱磁应该是没法用的,因为扭矩,电磁转矩需要保持。
这没什么蹊跷,就是简单的V/F特性,电压要与频率成正比。
我没有试验过。但是理论分析是没问题的。