用FB284的输出位“Lockout”,用此位的上升沿信号将伺服使能输出置位即可
经过最近一个项目的实验,对于上电后自动使能我是如下处理的。
1、一上电其实是有个启动时间的。有个先后顺序。要先把ConfigEPos.%X0和ConfigEPos.%X1置“1”
2、取FB284的输出位“AxisError”低电平,判断V90是不是有故障。
3、ConfigEPos.%X0和ConfigEPos.%X1置1后,取FB284的输出位“Lockout”变成“0”或者是“ZSW1_Bit0”变成“1”。
4、延迟1秒,V90强电上电。
5、延迟1秒,V90使能,FB284输入位“EnableAxis”置“1”。
6、判断FB284的输出位“AxisEnabled”是否置“1”,并加使能超时判断。
7、FB284的输出位“AxisEnabled”置“1”完成。上电使能完成。
8、FB284的输出位“AxisEnabled”超时没有置“1”,切断V90强电,触发报警。