各位大侠:本人一个项目里有物流车,而物流车分子、母车,两车分别由两台变频器控制电机。
功率单元:P240-2的,控制单元:CU2502-2PN。
现在的问题,和几台车在运行过程中,母车变频器报30072,却总空开跳闸。
当总空开跳闸后,只要再次合闸,母车变频器的功率单元就会放炮,且冒烟。
请问这是什么原因,引起的?
总断路器跳开,说明变频器已经坏了,而且是比较恶性的故障。因为动力用断路器的速断电流是额定的8倍,一般轻易是不会跳开的。这时轻易不要再合闸,要检查变频器了。
这个原因,目前的的信息不好判断,震动也算一个吧。