回复:请教一个基础题

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    657
  • 精华

    36
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-04 13:29:42

5楼

展开查看
以下是引用皮皮猪在2019-06-04 13:05:41的发言 >3楼

现在我这个点烧掉了,厂商说不能这么接,这个点最大额定电流是0.5A,说24V经过这个点,再经过继电器线圈,这个电流大了!我有点说不过他,就来求助了

以下是引用LLLWH在2019-06-04 11:12:20的发言 >1楼:那个KA是微继电器...

引用1楼详细内容:

那个KA是微继电器吧,线圈吸合电流不到20毫安。即使是大的中间继电器,电流也不会到500毫安。继电器线圈别忘了加一个续流二级管,可以用。

你这个继电器的常开点坏,应该是线圈没有续流管断电后线圈反电势拉弧引起的。加一个续流二极管管。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25598条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。