以下是引用皮皮猪在2019-06-04 13:05:41的发言 >3楼

现在我这个点烧掉了,厂商说不能这么接,这个点最大额定电流是0.5A,说24V经过这个点,再经过继电器线圈,这个电流大了!我有点说不过他,就来求助了

以下是引用LLLWH在2019-06-04 11:12:20的发言 >1楼:那个KA是微继电器...

引用1楼详细内容:

那个KA是微继电器吧,线圈吸合电流不到20毫安。即使是大的中间继电器,电流也不会到500毫安。继电器线圈别忘了加一个续流二级管,可以用。

你把这个点与KA线圈的回路串入电流表测量这个回路的电流到底是多少?一般继电器线圈都能满足这个要求的。点怎么会烧呢?可能这个点有问题?