事情是这样的,博图,会自救报错,然后退出,TIA Protal 出错。
case1.PLC和触摸屏一起编程的,V14 SP1,然后,都是OK的。客户,提出让我加密触摸屏参数设置界面。我点击触摸屏里有个设置,超过三次,密码锁起来那里。对,就是那里。以前跌过坑,特意跑现场取消这个功能过。
问题,就在这,一点击,就报错。无论我做什么其他修改,下载PLC,HMI,监控PLC,都是好的
于是,我跌进了更大的坑(为什么是坑,后面会讲到),下载了V15,问题,解决了。
case2,问题解决了,然后,客户,又要修改工艺了,增加一个步骤,触摸屏加一个时间放出来。本来,是可以的,对,触摸屏界面,我每次只要复制一个变量,就是那一页,博图,会自救报错,然后退出,TIA Protal 出错。我感到很难过,重装系统搞了好几回。因为,软件安装什么的,是没有错的,就是到固定的步骤,就出错了。
case3,前期那个用V15升级过的项目告一段落,验收了。另外一个V14 SP1的编写的。是的,安装从来没有报错,问题在于,我只要监控,他就博图,会自救报错,然后退出,TIA Protal 出错。
因为公司网络坏了,只能回家搞,晚上回去,两台笔记本,分别内置1个虚拟机。我把四套博图都搞起来装到半夜,,心想,总有一套能用吧?那个安装出错的,反而能用了。。。。。就算是盗版,也用点心啊