看这个上面的接线应该是绿色是模拟量输入,白色和棕色是校准之类的,但是传感器本身输入参数是4-20mA,就只要绿色和电源接了就可以收到信号的,至于PLC,要看到PLC的接线图,找到模拟量输入的接线图,看下如何接就行了
我刚才看了下你这个控制器模块上面带的模拟量输入是电压的0-10V,但是这个拉线传感器应该是4-20mA,你自己再核对下,如果是这样,你这个应该是测量不了的,需要重新添加一个可以测量4-20mA的模块
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/255094?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN
控制器资料你看下