 变量I/O域--组态对话框--点选“输入”。不点选“输出”,也不点选“I/O域”。

由于默认是“I/O域”,你不改变设置就可能出现你所说的情况。

本来,点选“I/O域”也是可以的,正常情况下是下位机完成WINCC的写指令,下一个通讯周期WINCC读到下位机的是已更新的(已写入的)新数值。楼主所说的情况是不是下位机程序有问题没有执行写指令?  或者通讯配合上有问题?