回复:S120载波频率

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-06 11:08:22

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-06-05 16:39:39的发言 >4楼

这个问题,与变频器的制作和设计有关,与使用变频器无关。从PWM的控制方式来说,载波频率一定,对开关管没啥影响吧?只要在开关管允许的开关频率范围以内,不导致其温度上升太大的前提条件下。


不过此楼的问题和3楼的回复,让我突然明白为什么我对一个200Hz最高运行频率的系统做参数设置时,发现载波频率参数只能等于4kHz调不下来。被限制了。而在调试一个最高运行频率50Hz的系统时,载波频率可以最低设置为2kHz。


由此,载波频率还是要相对固定的,只有针对最高运行频率的限制,没必要随时跟随输出频率变化吧?


这个问题哪一年在西门子谈过一次啊,您忘了??

最大输出频率、开关频率、电流环采样时间关系如下:

f Pulse,开关频率,P1800

T I,电流环周期,P115[0]

f Pulse  = n ? (1 / T I )    where   n = ?, 1, 2, 3, …  .(applies to vector and V/f control modes)

f out max ≤ 1 / (8.3333 ? T I ) . (applies only to vector control mode but not to V/f control mode)

f out max ≤ f Pulse / 12 . (applies to vector and V/f control modes)


Thank you for the support.