回复:S120载波频率

老兵veteran

  • 帖子

    10018
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-06 11:29:51

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-06-06 09:16:39的发言 >7楼

但是PWM控制时,开关频率降低也要有个度,有一个最低限制。否则,调制信号也不会很好,电流产生震动。所以开关频率太高,会产生开关损耗,导致开关管降容使用;开关频率太低,电压电流产生谐振或抖动。


这是以前做PWM调制电路,用于直流线圈驱动时,所体会到的。变频器没搞过设计,都是使用。因为原理基本一致,所以只能是个见,仅供参考了。


另外,对于一个开关功率晶体管而言,只要载波频率远小于管子的开关频率指标,那么大电流的开关损耗也是可以忽略不计的,比如,一个上百兆开关频率的管子,对于载波频率几kHz,能有什么损耗呢?能力在那呢。有必要变来变去?问题搞复杂了?

以下是引用老兵在2019-06-06 08:13:06的发言 >6楼:现在,有的变频器已...

引用6楼详细内容:

现在,有的变频器已经可以在低频大负载下自动降低载波频率以减少开关损耗了。

西家传动的文章:增加IGBT寿命小技巧

里面提到开关频率跟IGBT温升的关系。最朴素的理解就是:如果载波频率过高,变频器是需要降容使用的。


另外,某国产变频器的说明书对载波频率的处理,如下图所示:


而且手册中也明确提到,载波频率/运行频率,不宜小于10,否则电流谐波过大,振荡。西门子可能更保守,所以,您4楼的帖子中,200HZ的电机,载波频率就被限制在4K了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:嗯。这个参数还是比较合理的,我也同意!kdrjl