恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-06 11:29:51
10楼
但是PWM控制时,开关频率降低也要有个度,有一个最低限制。否则,调制信号也不会很好,电流产生震动。所以开关频率太高,会产生开关损耗,导致开关管降容使用;开关频率太低,电压电流产生谐振或抖动。
这是以前做PWM调制电路,用于直流线圈驱动时,所体会到的。变频器没搞过设计,都是使用。因为原理基本一致,所以只能是个见,仅供参考了。
另外,对于一个开关功率晶体管而言,只要载波频率远小于管子的开关频率指标,那么大电流的开关损耗也是可以忽略不计的,比如,一个上百兆开关频率的管子,对于载波频率几kHz,能有什么损耗呢?能力在那呢。有必要变来变去?问题搞复杂了?
西家传动的文章:增加IGBT寿命小技巧
里面提到开关频率跟IGBT温升的关系。最朴素的理解就是:如果载波频率过高,变频器是需要降容使用的。
另外,某国产变频器的说明书对载波频率的处理,如下图所示:
而且手册中也明确提到,载波频率/运行频率,不宜小于10,否则电流谐波过大,振荡。西门子可能更保守,所以,您4楼的帖子中,200HZ的电机,载波频率就被限制在4K了。
精华帖版主置评:嗯。这个参数还是比较合理的,我也同意!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主