网络3 处  有Q输出点的置位S     ,那么下面的网络4.。。。。。等  肯定有Q输出点的复位R    ,原因  就在这里  ,复位R   把Q点复位了。



PLC扫描是从上到下。 网络2  是打开了Q输出点,  但是到下面的R复位  又关闭了Q输出点,  PLC  只执行最后的结果 ,所以是Q没输出