1.png
用S7-1214C和S7-1215C做智能主从站通信,OB块没有写任何程序,
问题1:
IO控制器中的QB100-QB119可以写到智能设备的IB100-IB119,而智能设备的QB100-QB119不能写到IO控制器的IB100-IB119,但智能设备的QB30-QB49可以写到IO控制器的IB30-IB49;IO地址没有被占用;
问题2:
TIA软件由在线切换到离线后,之前组态的传输区地址不能被修改,而且不能添加新的传输区;当把TIA软件重启后才可以修改传输区地址,添加新的传输区
编程软件用的是TIA V15_1