G120_故障码F7801_参数P1200的关系

38947

14

2019-06-06 14:34:02

star star star star star

故障码F7801是电机过电流保护;


参数P1200是捕捉再启动使能。


它们之间啥关系呢?这是最近在使用G120的VC(有编码器矢量控制方式)出现的问题所引发联想。


过去相同的工艺,我们用的是6SE70工程型变频器从来没有在此工艺运行下出现过电机过电流保护的故障。将近20年了,该项工艺亦正常如此。去年,我们采用了G120代替过去的6SE70。在没有该工艺下一直用着也很正常。但是当最近该工艺需要运行时,却报故障保护F7801。无法继续工作了。


仔细观察发现,就是电机在运行状态激活使能导致的故障F7801。如果把G120参数P1200 = 1(捕捉再启动使能)。这个问题就解决了。但是,为什么同是VC控制方式,原来的6SE70就可以运行中使能,而G120也是VC控制,却要激活捕捉再启动呢?


感觉这就是编程差距。老的6SE70厉害了,新的G120有点傻。想呀,都有编码器检测了,电机转速控制器实时都是知道的,为什么还要设置这个“捕捉再启动”呢?老的装置就主动利用了编码器信号,只要激活使能,就实时追踪转速实际值,而无需再让人去设置“捕捉再启动使能”了。


或许,这是工程型与通用型的区别?但是我最近在S120上,也发现,电机运行状态,“捕捉再启动”如果没使能,此时激活控制字使能也会报电机过电流故障的。唉,那就是两代人的差距了吧?在此吐槽一下哈。