1楼

只需要你将AO采购双倍卡件即可,通常会使用到MTA来做IO冗余。请参考链接

组态冗余 I/O 模块

https://support.industry.siemens.com/cs/document/28430682

冗余 I/O 模块,尤其是具有通道粒度化功能 (granular functionality) 的冗余 I/O 模块

冗余 ET 200M 站的安装、接线和组态

使用  MAT (Marshalled Termination Assemblies) 作为分布式 I/O 模块与执行器/传感器之间的接口

在发生故障时,通过冗余 I/O 的容错系统进行诊断