MM420的USS报文是需要配置的。它的功能比MM440要少,只支持4/4PZD。

上图右侧的那些状态项实际是状态字1的各个位;Speed是状态字2。

具体看变频器中的P2019.0-.3是怎么分配的。

默认的通讯报文是标准报文2(2/2PZD)P2012.0=2(PZD)

你可以将上图左侧PZD长度改成4;420中的P2012.0=4;(两边一致)

P2019.0=52 状态字1

P2019.1=21 实际速度

P2019.2=27 实际电流

P2019.3=25 实际输出电压(或其他)

这样,右侧的STATUS3就可以直接读出电流,STATUS4读出电压(或其他)。

注意这里的数值是int,它是hex4000=32768=100%=(P2000\2001\2002标定的数值)

用不着使用RPM功能通讯去读PKW字段。