K版,这个功能我一直都有用的,而且我从来都是先激活功能,再使能的,无论开环还是闭环控制
这个功能是变频在关闭状态下,电机又在转动的前提下,启动变频,这时电机转子频率与变频输出频率有较大差异,从而导致电机过电流,因此需要捕捉再启动的功能,实际就是变频输出频率同步电机的转子频率,同步后变频才接管电机进行调速。
因此从控制逻辑上讲,先使能变频再激活捕捉功能是不合理的,而且指令的延时不确定,存在风险


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:传动控制,动态过程启动和停止工艺需求,很常见。此经验分享很重要。kdrjl