以下是引用今晚老婆不在家在2019-06-08 01:09:27的发言 >3楼:变频器频率给定寄存器是16进制5000,转换成10进制就是20480,再加上400001等于420481,是这样吗?
以下是引用Laohuai在2019-06-07 23:08:40的发言 >2楼:如何访问大于 9999 ...

引用2楼详细内容:

如何访问大于 9999 的保持寄存器地址?

通常 Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间。对于多数应用来说已经够了。但有些 Modbus 从站把地址映射到保持寄存器区的地址超过 9999 的部分。

Modbus Master 协议库支持超过 9999 的保持寄存器地址。地址范围为 400001 - 465536。只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。


对的,就是这样的