zane版主提醒的很对。激活捕捉再启动使能在前,使能控制字激活在后。才是安全的。
以前凡是有这种应用需求,我们都是用的6SE70,还有直流的6RA70,因为是VC控制,或者是直流系统,所以用不到“捕捉再启动”。到了SINAMICS时代以后,发现G120的自由功能块,功能也够用了。所以就尝试用了G120。却把这个工艺给忘了。用户也一直没用到这个工艺。只是最近才发现。一开始我都没想这个问题,以为是其他方面的事。当看了现场工艺和报故障的状态。都是在电机开始旋转以后报的。马上想到了“捕捉再启动”功能没有被激活。
另外,前几天发现S120有同样的问题,VC控制方式,也必须要激活“捕捉再启动”。所以,过去的感觉没。呜呜呜