回复:请各位大侠等待您的宝贵意见—18.5KW电机接线端子开裂烧断一相电源线

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-06-09 22:39:09

2楼

没有必要钻牛角尖了!!

10年了,烧了就买一台新的,或者进行修复再使用。


我也干过维护的工作,端子排开裂,这个不好界定的,如果他维保过程中没有发现开裂,维保以后才开始开裂,然后就烧了,那他的确没有什么责任。。


你这个电机难道没有保护的吗?是变频器驱动?还是直接接触器驱动?


其中一相接触不良必然会产生大电流,电机保护开关(热继电器等)触发跳开,这样就可以进行保护,如果是变频器控制同样会进行输出电流检测的,电流超出极限同样会触发过流停车,(当然变频器电机参数必须设置正确)

你先说一下你的系统配置再来扯皮这个问题如何?

1,接触器控制?有没有电机保护装置?

2,变频器控制?参数设置是否正确?



靠维保就能够100%保护好电机?有这个可能吗?烧电机也就是一会的功夫。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4279条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。