恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-10 08:24:41
16楼
我就记得n年以前,刚涉足自动化行业不久,我的老师让我做一个PWM驱动电路,用于控制直流线圈的电流线性变化,特别嘱咐我,三角坡的频率设为1kHz左右,不要太大,也不要太小。为什么?并没说,我记得我的那个功率管的开关频率是几十kHz以上的。在搭电路做实验的过程中,我发现,把三角坡的频率降到800Hz,至600Hz范围,输出的电流调节效果最好。所以,就把该参数定为800Hz了。这是一个H型开关电路。管子发热不严重。效果也不错。
由此,我记得做PWM驱动时,开关频率不能太小,也不能太大。要在一个合适范围最好。像楼主说的,那能看到变频器输出低频时,载波频率的导通信号发光管在打闪,感觉有点邪乎,载波频率信号能看出闪烁,太低了。真没必要。除非,开关管选择的容量太小了,靠这个调节,降低管子发热?那额定时该热还是会热的吧?
其实保证额定时的损耗指标就足矣了吧?我的意思是动态的载波频率调节是不是很鸡肋呢?
以下是G120L安装手册上关于载波频率的描述,供参考:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
脉冲频率和输出电流降容之间的函数关系
在出厂设置中,驱动以 4 kHz 的脉冲频率启动,在负载状态下,脉冲频率会自动降至运行所需的频率。负载减轻时,脉冲频率又会自动升至 4 kHz。
额定电流值指的是脉冲频率为 2 kHz 及环境温度为 40 °C 时的电流值,且可随时通过自动调整输出脉冲频率达到
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------