是不是这样的:

  1. 通过自耦变压器匹配电压,可以保证在允许的最小的逆变角就可以完全回馈,且此时保持中间回路电压,换句话说,此时逆变电压就等于中间回路电压;

  2. 没有自耦变压器,在允许的最小逆变角,会拉低中间回路电压,影响变频器出力。


    也就是说, 不加自耦变压器, 允许的逆变电压-Ud, 绝对值达不到母线工作电压, 此时会拉低母线电压。

    尔加自有变压器, -Ud的范围大于母线电压, 可以通过调整逆变角从容回馈。


        总结: 不加自耦变压器, 回馈单元提供的逆变电压范围低于工作母线电压;加自耦变压器,逆变电压范围大于母线电压。