回复:两个S7-1200CPU做智能主从站通信,TIA软件由在线切换到离线时,不能添加新的传输区,已有传输区也不能修改传输地址

mkas

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2013-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-11 09:24:48

3楼

IO控制器中的QB100-QB119可以写到智能设备的IB100-IB119,而智能设备的QB100-QB119不能写到IO控制器的IB100-IB119,但智能设备的QB30-QB49可以写到IO控制器的IB30-IB49;你看看你自己的组态就知道,读的就是IB100-IB119,写的就是QB30-QB49,和QB100-QB119一点关系都没有。