回复:ET200SP 8*Namur输入模块能否直接连接本安传感器?

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-11 10:36:49

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-06-08 22:06:44的发言 >3楼

 普通模块有Namur输入,本安模块也有Namur输入呀。


非安全区的信号怎么能直接接入安全区的非本安模块呢?

Z版,这就是我要问的。

这个是装配产线,产线外围做了一个一个的防爆房。控制柜架在防爆房外,传感器在危险区,传感器出来的信号接入安全区的PLC和IO系统。本安信号太多隔离栅就不考虑了。

本安信号接入类似于ET200isp这样的本安总线IO,再通过DP与1500通讯当然是符合规范的。希望是简化配置,普通信号入8DI ST,本安入8Namur HF,挂在同一个ET200SP机架上。

听您的意思是ET200SP的8Namur输入是非本安的?但是Namur输入只是限能,一样能启到效果不是,本安与非本安的区别体现在哪里?模块本身也是有防爆认证的,何况还是挂在安全区。