普通模块有Namur输入,本安模块也有Namur输入呀。
非安全区的信号怎么能直接接入安全区的非本安模块呢?
Z版,这就是我要问的。
这个是装配产线,产线外围做了一个一个的防爆房。控制柜架在防爆房外,传感器在危险区,传感器出来的信号接入安全区的PLC和IO系统。本安信号太多隔离栅就不考虑了。
本安信号接入类似于ET200isp这样的本安总线IO,再通过DP与1500通讯当然是符合规范的。希望是简化配置,普通信号入8DI ST,本安入8Namur HF,挂在同一个ET200SP机架上。
听您的意思是ET200SP的8Namur输入是非本安的?但是Namur输入只是限能,一样能启到效果不是,本安与非本安的区别体现在哪里?模块本身也是有防爆认证的,何况还是挂在安全区。