回复:安川变频器用SI-P3的板子和西门子1200的DP通讯地址确定问题求教

ZD_JY

  • 帖子

    1076
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-06-13 13:44:40

3楼

展开查看
以下是引用月亮是我给干弯的在2019-06-13 10:58:28的发言 >2楼

        回复楼上的,看到了,在设备组态或者分布是IO或者未分组设备里面点到那个分站,设备视图里面有起始的IO地址,在起始的IO地址后面再跟进安川SI-P3的使用手册地址数起走,哪个点或者那个字节是干什么的。iw10,11是频率,12,13是电流,后面的根据比例转化计算出来就可以显示我们需要的实际HZ和A了。

       现在还有个问题想请教大神,程序段8中的MW34是根据什么来的,自己定义还是系统分配的。如果是自己定义的话,有没有什么规律或者要求,如果是系统分配的话在哪里看呢。感谢认真指点的每一位大神。



自己定义的,首先你没有搞清楚MW34包含(m34.0……m34.7 m35.0……m35.7),程序段9里面的m35.0 m35.1不就是控制字其中的一部分吗?肯定还有其他的指令,比如启停变频器,应该也是使用MW34里面的位