1. 下载前勾选的数据块,会导致没有在数据块中定义的V区域字节赋值了0,数据块中定义的字节按照设定值赋值
VB4000 'PTOA'
VW4004 54
VD4006 10240000
VD4010 204800000
VD4014 16#02000E69
VD4018 16#81FF4BDB
VB4022 0
VB4023 0
VB4024 0
VB4025 0
2.用SM0.1给一些数据做初始化数据值,这个怎么理解;
3.在system block----retentive ranges----VB 0-10240(10K)存储长度定义为保持型,断电非异失型
谢谢!
1)我理解你吗理解我的意思,我是让你下载前不要,是不要勾选数据块。如仅仅勾选程序块下载,这样原数据块数据就不会丢失。
2)用SM0.1的含义是初始化数据。如在重新启动数据块时,需要将数据块的某一个值定义在一个相对固定了的数值。这个功能要在我早前做变频器升、降速功能说起,当时,这个初始化变频器速度的含义是重新变频器时,让变频器有一个常用的速度值,如果需要修改,也可以在触摸屏或按钮下进行。
3)这样可以。