回复:PM240-2的变化

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-13 19:54:15

19楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-06-13 16:26:53的发言 >17楼

又来了。你用行,不等于别人用没事。不能以点带面。西门子既然发布了这个信息,就要提起注意了。自己实验自己决定应用环境,工艺,自己做的有把握,那就用呗。不能说我用没事,就是它没事,样本错了。


所有的用户,特别是被限制功能的用户,我想都是不甘寂寞的,都会自己尝试试验,或者变通的方法去解决制约自己的问题。所谓“备胎计划”,大家都会做的。


你现在用的没事,可以把自己的应用,包括工艺,环境,应用的状态,推荐给大家。而不是否认官方发布的信息呀。是吧?


官方的发布信息,必然是有针对性的。所以,说不顾及那是瞎话,但也不会因为发布了限制条件,大家就没有破解它的好奇心。当然也包括你在内了。


仅此而已。

以下是引用ansaldo888在2019-06-13 16:13:25的发言 >:我不是否认样本是这...

引用详细内容:

我不是否认样本是这样写的,最开始我们设计的时候也注意这个,但是我只是想告诉你,实物如此,项目我们还是这样用,这样调试,那你说到底你是信实物还是信样本?样本里都没有说有这个DCP和DCN端子,但是实物有,我只是想表达这个意思,而且我们今年几个项目,PM240-2使用数量至少在200台都是这样使用,并无问题

K侠,我想首先澄清几个问题

  1. 西门子技术支持热线,你打电话问问,是否可以用?问了吗?

  2. 不能用的原因何在?是没有外接端子了还是如何?

  3. 关于工艺,那么涉及到你认为这些隐患的无非就是直流母线是否可以挂,是否可以长期回馈,对吧,挂直流母线肯定没问题,有问题早不知道炸了几百次了,回馈,长期回馈没用过,100%回馈,短时肯定没问题

  4. 以点带面有问题吗,难道搞技术不是抓重点么,扩展开来吗?你别告诉我你调试每一台同样的西门子设备都需要重新学习一遍

  5. 国内项目,大部分这种PM240-2的应用很普及,你可知道S120的逆变器价格是PM240-2价格多少倍,货期是多少天,西门子样本没有推荐你用国产电抗器和电阻,请问你用了吗?还是也用过,有依据吗?

  6. 我再次重申我这个帖子表达的内容,till now,西门子供货的PM240-2,多大功率都是可以挂直流母线

学习学习~