想请教大家关于模拟量模块断线检测大家是怎么做的?我想让各路模拟量断线同时显示到HMI报警里。
有几种思路:
1、利用OB82,但每次当前只可以显示某一路的诊断,比如说模块通道1断线。若是几个地方同事断线,那么只能修复当前报警的通道1先,然后才会显示下一路断线。
2、另外一种是我经常用的,也比较傻瓜的办法,就是比较当前读出来的数值,然后让它和另外一个数值进行比较,这个比较数值在正常应用中不可能出现的,比如说温度实际运用0-100℃,就拿读出来的值与300℃或者-30℃去比较,超过了,那么就判定通道断线,输出报警。电压电流也类似。
3、直接利用ModuleStates读取模块信息,然后生成相应报警应用。
还有什么其他思路么?