这个P是指什么的上升沿?S7-200程序里面的。
提问者:手机用户20181023777103
从最左边的母线到这个 P 触点,前面所经过的点的逻辑运算的结果叫 RLO,这个 P 就是 RLO 的上升沿。这样产有点转人,结合程序来说就是,I0.1 开点和 I3.0 开点相与的逻辑结果是 P 前面的 RLO,当这个RLO 在前一个扫描周期为 0,本扫描周期为 1,就会有从 0 到 1 的跳变,只有在有跳变时上升沿 P 才会有一个扫描周期是接通的,其后面的指令得到一次使能信号。相关内容可参考《S7-200 可编程序控制器 系统手册》 P71、72https://support.industry.siemens.com/cs/document/1109582