是不是I0.1、I3.0同时接通的上升沿?

已锁定

手机用户20181023777103

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-10-23

钻石 钻石 如何晋级?

是不是I0.1、I3.0同时接通的上升沿?

444

4

2019-06-15 11:56:47

展开查看
引用自找答案,问题ID:218424

这个P是指什么的上升沿?S7-200程序里面的。

提问者:手机用户20181023777103


大宝朱林森 回答道:

从最左边的母线到这个 P 触点,前面所经过的点的逻辑运算的结果叫 RLO,这个 P 就是 RLO 的上升沿。
这样产有点转人,结合程序来说就是,I0.1 开点和 I3.0 开点相与的逻辑结果是 P 前面的 RLO,当这个RLO 在前一个扫描周期为 0,本扫描周期为 1,就会有从 0 到 1 的跳变,只有在有跳变时上升沿 P 才会有一个扫描周期是接通的,其后面的指令得到一次使能信号。
相关内容可参考《S7-200 可编程序控制器 系统手册》 P71、72
https://support.industry.siemens.com/cs/document/1109582

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>