6.8日天晴,上午11点左右,气温达到了33°了,公司电话又来了,冷冻机还是老问题停机。仔细回想了一下昨天的维修过程,按照常识,涡旋压缩机是恒转矩负载,一般情况下出口压力越大负载电流应该也是越大的,最简单现象就是刚清洁好热交换器翅片后,系统高压压力明显降低,压缩机电流也是嗖的一下降低啊,从昨天清洗完现象看,二组压缩机的出口压力相差比较大,应该电流会相差比较大才对啊,但是实际电流差不多,是不是测量高压的传感器测量的数据不正确,或是零点漂移的比较厉害造成的。我只能最后这样试一试了,如果还是不行,就需要找外协来维修了,立即找当地一家做约克冷冻机备件的供应商,购回高压传感器。和一个维修工到现场就开始拆除高压传感器及引压管。


随即安装新的传感器及原先使用的引压管后,在操作屏上看高压数据是0,我就问了一下现场安装引压管的维修工,你在接压缩机端引压管时,在旋紧螺丝时有没有看见听见短时漏制冷剂情况,回答说没有,我就知道了原因了,引压管顶针应该是有问题了,重新拆除了引压管