回复:特殊的高考:记一次冷冻机报高压停机检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-15 15:07:52

3楼

发现了问题,内部中间凸出的顶针凹陷下去了,不能顶开压缩机高压管路测压口单向阀,造成没有高压测量数据。更换新的高压引压管后有数据了。


压力恢复到12.3/6.9了,比较正常的数据了。

将1号机组开起来二台压缩机后,压力为18.3/3.6正常的压力工作范围,测量压缩机电流34A,也是比较正常的负载。