至此心中的石头终于放下来了,本次维修本是简单问题,由于自己对冷冻机设备不熟悉导致了走了一下弯路,如果当时使用专用测量制冷机机械压力表测量一下高压应该就能及时发现问题啊,最终通过对比二台压缩机负载电流值,找到解决思路,问题就出在高压引压管(引压口单向阀没有完全打开处于临界状态,造成测量压力值不灵敏,滞后不少)及高压传感器(零点漂移比较厉害)二者造成了本次的问题,折腾了二天完成了我的特殊高考。

今年也是我的外甥高考,也希望他能够考到他的理想大学。