恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-15 15:39:56
25楼
你自己好好读一下我的帖子好不?关于西门子官方发布的PM240-2的信息,要求有两个,第一,不推荐共直流母线应用;第二,内置的制动单元功率不允许100%的应用。具体为什么,对于用户来讲,不清楚。但给出了硬件电路的示图。所以,不能这么用,只是告诉你了,没说为什么。要求用户自己注意。
第二个问题,不知道你是怎么理解内置制动单元这个概念的。看你说的,和我描述的不是一回事,在此,我只能无语了。
第三,你的应用给出了自己有关PM240-2的用法,而且告诉大家,用着挺好。这很不错。谢谢你的PM240-2应用方法的贡献。但是PM240-2不仅仅是可以当逆变器使用的。它还是单传控制的驱动器。在G120里是主力型的驱动器。应用的形式不一样,会有什么问题?按官方的提示,才是靠谱的呀。比如说,单机传动的PM240-2需要电阻能耗制动的那种,你也敢100%的连续制动吗?