回复:pid控制电机转速

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15763
  • 精华

    102
  • 被关注

    982

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-16 11:22:46

5楼

展开查看
以下是引用laoyangg在2019-06-16 07:16:09的发言 >3楼:那还要套用手册上给的公式——比如单极性给定值和反馈值除以32000么?正确做法是不是把32000换成电机最高转速对应的脉冲数
以下是引用芳季在2019-06-15 12:15:39的发言 >2楼:pid指令是接收和输出...

引用2楼详细内容:

pid指令是接收和输出0到1之间的实数。并不接收模拟量。你把各种各样的信号做成这个范围内的数,给它,它就会算。

不是啊。

线性化,0到最高转速换成0.0到1.0。