这个控制与PLC无关,主要还是看设备的工艺是否能够达到要求,以及你这个控制方案的两个电机控制冲突该优先哪个电机。
就单纯普通的异步电机0~10V对应0~50Hz时,转速并不是线性0~额定转速。并且张力越大变频器与转速对应关系偏差就越大。0~100m/min,这速度想想都太疯狂,这速度下布匹都被拉长变形了。
还有就是,当牵引加速了张力肯定会突增,这时候你是要减牵引力还是无视张力增加?这样就存在一个控制冲突问题。
这两个问题一出来,根本就无法确定线速度、无法确定长度。干嘛不学学人家传送带那种恒速方式呢?这样想要多长就多长,完全不会出错了。
用国产的张力控制器替代PLC,响应能力不行,用台湾的张力控制器响应非常快,稳定,设置多少张力,张力反馈马上(0.5秒内)为张力设置值,偏差0.2kg(设置50KG)
这里只是想想西门子PLC是否能替代台湾张力控制器