回复:西门子S7-300数据块元素动态分配请教

DRAC201186

  • 帖子

    89
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2017-09-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-17 09:42:38

2楼

如果我没理解错的话,你是想将MB9地址的值传送到数据块DB1中MB10对应的字节地址?

这个要用到32位存储器间接寻址,你得先把MB10中存储的值变成一个32位指针,可参考下面代码:

OPN DB1

L MB10

SLD 3

T #Temp_pointer(数据类型DW)

L MB9

T DBB[#Temp_pointer]