恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-17 10:59:24
14楼
制冷机组是一个闭环系统,冷凝压力高,一般经常出现的是两种情况,一个是冷凝器散热不良,冷凝器风机故障,另一个原因是制冷系统内堵塞,一般有脏堵,例如过滤器堵塞,毛细管堵塞,没有毛细管的制冷系统膨胀阀堵塞。以冷凝器散热不良居多。楼主照片中冷凝器的铝箔片有大量变形,因为它太薄了容易受伤,这样制冷效率会下降。用小刀片一个一个从上到下扶正一下最好。
推荐帖推荐理由:L侠一针见血啊,的确翅片变形不少。对于高压问题,原因分析很正确啊,点赞(推荐人:HUANGZE75)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主