回复:特殊的高考:记一次冷冻机报高压停机检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-17 11:06:16

15楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2019-06-17 10:59:24的发言 >

  制冷机组是一个闭环系统,冷凝压力高,一般经常出现的是两种情况,一个是冷凝器散热不良,冷凝器风机故障,另一个原因是制冷系统内堵塞,一般有脏堵,例如过滤器堵塞,毛细管堵塞,没有毛细管的制冷系统膨胀阀堵塞。以冷凝器散热不良居多。楼主照片中冷凝器的铝箔片有大量变形,因为它太薄了容易受伤,这样制冷效率会下降。用小刀片一个一个从上到下扶正一下最好。

L侠一针见血啊,的确翅片变形不少。对于高压问题,原因分析很正确啊,帖子上没有写明检查风机,实际在检修时候也怀疑过这个问题,特意测量了风机电流,电流差不多就排除了风机问题。我以前也出现过冷却风机电机轴承问题导致的散热不好问题,这个风机就在膨胀阀处,可以正反转的风机。完全正转的风机故障率相对低一点。